找防水堵漏公司选河南金汤!

当前位置:河南金汤防水防腐有限公司 > 堵漏问答 > 地下室伸缩缝堵漏怎么做?地下室伸缩缝漏水处理方案

优质

地下室伸缩缝堵漏怎么做?地下室伸缩缝漏水处理方案

2021-03-30 17:00:59 1080次浏览 我来回答

最佳答案
尹中州
擅长:主要从事防水堵漏施工与管理工作
专业回答 回答时间:2021-03-30 117人赞同了该答案

根据图片,可以判断为底板、顶板、立壁多处伸缩缝发生漏水。直白点说就是地下室防水层已经报废了。

鉴于你这种情况,我推荐你参考如下维修方法:

采用先注浆止水,后用高分子密封材料柔性保护,最后采用刚性保护的措施。治理渗漏的同时,保证变形缝是伸缩变形功能。  

1、清理基层︰  

将伸缩缝中原有材料及杂质清除到规定深度(一般为7~10cm深),用水冲洗干净。  

2、固定注浆通道及注浆管∶  

用快速堵漏剂(液体、粉状均可)拌和32.5级以上普通硅酸盐水泥固定注浆通道—PE泡沫条,在固定PE泡沫条时,每相隔50cm左右埋设一根注浆管。注浆管采用Ø10~13mm的耐压橡胶软管,该管既作为引水管又作为注浆管用。  

3、注浆堵漏︰  

从底部开始注高分子注浆材料—注浆堵漏王,注浆压力控制在0.3~0.5MPa之间,待注浆的旁边一孔冒浆时可停止注浆,关闭阀门,再从另一孔注浆,然后依次循序进行,待全部注浆完毕后观察有无渗漏,如个别地方仍有渗漏可以从最近一孔补充注浆直到不漏为止。  

4、割注浆管:注浆24h后在确认无渗漏的情况下,割掉所有注浆管,用喷灯烘干界面。  

5、清理界面∶用钢丝刷清理杂质及由于喷灯烘烤时产生的表皮杂屑。  

6、施工柔性材料︰在缝内施工50~60mm厚PG321双组份聚硫密封剂,外贴T型宽300mm、厚20mm双组份聚硫密封剂。待聚硫密封剂固化后,用抗压密封剂作为最后一道半刚性保护层。

赞同+1